    Bảo trì điều hòa -LH:0936 48 47 60

    Bảo trì điều hòa trung tâm VRV- VRF



    Seiken với đội ngũ kỹ sư - kỹ thuật viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm có khả năngỡử lý tốt mọi tình huống phức tạp và luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng, cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ bảo dưỡng đáp ứng mọi nhu cầu về hệ thống điều hòa không khí hệ thống VRV, VRF và hệ thống thông gió cho bất cứ công trình nào.


    Bảo trì điều hòa trung tâm VRV- VRF Bao+duong+dieu+hoa+trung+tam

    QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

    Trước hết đội ngũ kĩ thuật viên của Seiken sẽ kiểm tra sự hoạt động của máy có ổn định hay không, để Remote ở chế độ lạnh, sau đó khởi động cho máy chạy:
    ·         Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho hệ thống máy lạnh
    ·         Kiểm tra hiệu suất làm việc của máy.
    ·         Kiểm tra hoạt động của Block và motor quạt dàn nóng.
    ·         Kiểm tra hoạt động của quạt dàn lạnh.
    ·         Kiểm tra hoạt động của quạt đảo.
    ·         Kiểm tra cường độ dòng điện.
    ·         Kiểm tra áp suất cao và áp suất thấp.
    Sau khi đã kiểm tra với tình trạng máy hoạt động bình thường thì tắt máy, tắt nguồn và tiến hành theo trình tự sau:  
    a. Đối với dàn lạnh:
    ·         Tháo mặt nạ, lưới lọc bụi, tháo máng nước, tháo motor quạt đảo sau đó xịt rửa bằng xà bông.
    ·         Thao tác cột buộc bao bảo trì sao cho chắc chắn, dùng khăn khô hoặc bao nylon để che mạch điện tử
    ·         Tiến hành xịt dàn lạnh, không được xịt để nước bắn vào board mạch điện tử, chỉnh áp lực máy bơm vừa phải, tránh trường hợp làm xếp những lá nhôm tản nhiệt khi áp lực nước quá mạnh và nước bắn ra ngoài.
    ·         Xịt quạt lồng sóc dàn lạnh. Lưu ý: đối với những quạt sử dụng nguồn điện xung thì nên rút nguồn của quạt hoặc dùng tuốcnơvít ghìm lại không cho cánh quạt quay tránh để hư quạt.
    ·         Thông ống thoát nước bằng máy bơm áp lực, phải bảo đảm đường ống thật sự thông thoát.
    ·         Vệ sinh Miệng cấp, miệng hồi, lưới lọc ở miệng hồi (nếu có)
    ·         Sau khi hoàn tất những bước trên thì tiến hành lắp lại những phần đã tháo gỡ, chỉnh lại cánh đảo gió cho đúng hướng, dùng khăn lau cho sạch và khô nước. Kiểm tra lại quạt chạy có ồn không? Hay gắn lại những phần đã tháo gỡ đúng và đủ chưa? → Hoàn thành dàn lạnh.
    b. Đối với dàn nóng:
    ·         Tháo gỡ vỏ máy, dùng máy bơm áp lực xịt rửa dàn ngưng tụ, cánh quạt, xịt tia nước theo phương chiều dọc của dàn ngưng tụ (hoặc bằng hóa chất chuyên dùng khi cần thiết).
    ·         Lưu ý:
             - Khi xịt dàn không được để làm xếp những lá nhôm tản nhiệt.
            - Không được xịt hoặc để nước bắn vào motor quạt, những mối nối dây điện (domino), khởi động từ, tụ điện, mạch điện tử (nếu có), gắn lại vỏ máy hoàn tất việc bảo trì.
    ·         Sau khi hoàn tất các công việc trên ta cho máy chạy, kiểm tra việc thoát nước và các thông số kỹ thuật, sau đó bàn giao máy.